99.電子負荷装置 返信  引用 
名前:名無し    日付:2011/10/26(水) 18:42
電子負荷装置を作製するために設計を行っています。定電圧モードと定抵抗モードが対応できるものを作製しようと思っているのですが、放熱するトランジスタの代わりに抵抗負荷でスイッチングをして消費しろという指示が出たのですがどうすれば良いのか細かく教えてください!お願いします。
定格は100V-20Aまで対応できておもに100V-10Aで使おうと思っています。

97.非常用発電機配線間違え対応 返信  引用 
名前:ttx    日付:2011/1/30(日) 19:46
停電時の非常用発電機への商用配線と発電機から負荷側の配線を単相3線式100/200Vで配線したのち発電機本体が納入されてびっくり発電機の入力出力ともに単相2線式100Vでした。配線のみならず分電盤も設置済みです。配線の片相のみを使い発電機を使用したら使えるでしょうか?又、注意点など教えてください。



98.Re: 非常用発電機配線間違え対応
名前:名無し    日付:2011/4/13(水) 22:15
とりあえず、200V負荷が無ければOKかと。

96.(untitled) 返信  引用 
名前:    日付:2010/12/13(月) 12:4
っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっじょ
http://http://www2.ezbbs.net/05/yukiyuki

94.エネルギーの作り方 返信  引用 
名前:japan_miroku    日付:2010/2/2(火) 12:20
「エネルギーの作り方」を、小冊子へまとめてみました。
興味のある方は、....

http://www.mag2market.com/file/3307

93.遠隔監視ソフトを公開しています 返信  引用 
名前:sakamoto    日付:2009/1/30(金) 22:36
パソコンを利用して遠隔監視,計測,制御を行なうための低価格ソフトウェアを提供します。
http://homepage2.nifty.com/k_ware/

90.お久しぶりです 返信  引用 
名前:ちこう@管理人    日付:2008/10/11(土) 20:38
皆様有難うございます。

89.電気の設計について 返信  引用 
名前:たお    日付:2007/12/11(火) 22:7
電気設備の設計を行うためにはどのような資格が必要でしょうか?
たぶん建築物内の設計は建築士でできると思うのですが、建物外の設計や自己の事業所内の設計に必要な資格は何でしょうか教えてください。

88.失礼します。 返信  引用 
名前:くろ    日付:2007/3/25(日) 0:15
電気工事士系の内容の書き込みはこちらにしても宜しいのでしょうか?

87.マグネットスイッチの異音 返信  引用 
名前:K.K    日付:2007/3/13(火) 18:44
電気主任技術者の超初心者です。
分電盤にあるマグネットスイッチ(電磁開閉器)が大きな異音(誘導音)を発するのはどんな原因が考えられますか。
幾つものマグネットスイッチの付いた分電盤を開けると、多かれ少なかれブーンと言う音がします。
先日、分電盤の有る部屋の、鉄のドアを閉めても部屋の外まで聞こえるほど大きな異音がして、何度かスイッチを入り切りしているうちに、音が消えてしまいました。その後も時々大きな音がすることが有ります。
またあるマグネットスイッチは、スイッチを入り切りしなくても、一日のうちに、音が小さくなったり大きくなったりするものも有ります。
電流を測ってみると、定格電流の何分の一かなので、定格電流オーバーということではないようです。

どのような原因が考えられるでしょうか。
よろしくお願いします。



92.Re: マグネットスイッチの異音
名前:松下    日付:2008/10/29(水) 0:28
> 電気主任技術者の超初心者です。
> 分電盤にあるマグネットスイッチ(電磁開閉器)が大きな異音(誘導音)を発するのはどんな原因が考えられますか。
> 幾つものマグネットスイッチの付いた分電盤を開けると、多かれ少なかれブーンと言う音がします。
> 先日、分電盤の有る部屋の、鉄のドアを閉めても部屋の外まで聞こえるほど大きな異音がして、何度かスイッチを入り切りしているうちに、音が消えてしまいました。その後も時々大きな音がすることが有ります。
> またあるマグネットスイッチは、スイッチを入り切りしなくても、一日のうちに、音が小さくなったり大きくなったりするものも有ります。
> 電流を測ってみると、定格電流の何分の一かなので、定格電流オーバーということではないようです。
>
> どのような原因が考えられるでしょうか。
> よろしくお願いします。

86.簡単に製作できる高機能デマンド監視制御 返信  引用 
名前:神宮 正之    日付:2007/2/15(木) 9:36
安価に製作でき、空調機、床暖房、その他停止可能な動力機器を電力デマンドピークカットと、曜日指定で最大25%の空調機サイクル停止モードを搭載したデマンド装置です。
プログラマーブルリレーのプログラムは、メールで公開します。

Mail kaihatu@e-hosoya.co.jp

使用部品
  大崎電機    パルス変換機
  オムロン    デマンド監視ユニット  SW150PF/PFK
  オムロン    プログラマーブルリレー ZEN 20C1AR-A-V2
オムロン    プログラマーブルリレー ZEN 8EAR増設ユニット 3台
  端子類     少々
  日東工業    BOX

総額 260,000(定価ベース)

http://www.e-hosoya.co.jp/



95.Re: 簡単に製作できる高機能デマンド監視制御
名前:市川高雄    日付:2010/3/31(水) 18:55
> 安価に製作でき、空調機、床暖房、その他停止可能な動力機器を電力デマンドピークカットと、曜日指定で最大25%の空調機サイクル停止モードを搭載したデマンド装置です。
> プログラマーブルリレーのプログラムは、メールで公開します。
>
> Mail kaihatu@e-hosoya.co.jp
>
> 使用部品
>   大崎電機    パルス変換機
>   オムロン    デマンド監視ユニット  SW150PF/PFK
>   オムロン    プログラマーブルリレー ZEN 20C1AR-A-V2
> オムロン    プログラマーブルリレー ZEN 8EAR増設ユニット 3台
>   端子類     少々
>   日東工業    BOX
>
> 総額 260,000(定価ベース)